Προεπιλογή Απάντηση: βοηθεια για καταναλωση καυστηρα

Αν είσαι σε πολυκατοικία με αυτονομία υπάρχει μαθηματικός τύπος που το υπολογίζει.Χρειάζονται όμως κάποιοι συντελεστές ei,fi τους οποιους έχει βγάλει ο πολιτικός μηχανικός όταν έγινε το ακίνητο.Ο τύπος έχει ένα σταθερό τμήμα και ένα τμήμα στο οποίο μπαίνουν και οι ώρες που κατανάλωσες.

[fi*ei+(ωi*ei/Σωi*fi)*(1-Σfi*ei]* πετρέλαιο συνολικό που κάηκε στον καυστήρα
ωi= οι ώρες που έκαψες.
Το σταθερό τμήμα είναι το fi*ei και είναι το πάγιο κάποιου ενοίκου όταν δεν δούλεψε καθόλου τη θέρμανση.
Αυτός που έχει 0 ώρες λειτουργίας ωi=0 τότε μηδενίζεται το 2ο μέρος του παραπάνω τύπου και μένει μόνο το (fi*ei)*πετρ'ελαιο.δηλ. το πάγιο θέρμανσης.
Το πάγιο έχει το νόημα της κατανάλωσης του καυστήρα ο οποίος είναι σε αναμονή και θα ανάψει όταν ζητήσει κάποιος θέρμανση.
Αν θέλεις κάτι άλλο πάρε τηλ.ειναι στο προφιλ μου